Доброй ночи.
У меня имеется таблица воздухообмена выполненная другим проектировщиком, но я не могу понять откуда взяты м3/чел. В этой таблице взято 30м3/чел. Хотя судя по расстановки мебели в номере, допустим в стандарте 2 человека, в Люксе 4 человека, при этом оба номера одинаковые. По санузлам выходит 125-150м3. А так же в номерах применили +20% по притоку.
По МГСН 4.16-98 (ТСН 31-316-99)
Кратность воздухообмена на одного человека в номерах гостиниц следует принимать (не ниже) для категории ***** - 70 м3/ч, **** - 60 м3/ч, *** - 40 м3/ч, **, * - 30 м3/ч.

Подскажите пожалуйста по какой нормативной документации проектируются гостиницы?
Заранее спасибо.
ИОВ
Цитата(Student) @ 16.4.2023, 2:42) *
Подскажите пожалуйста по какой нормативной документации проектируются гостиницы?

Надо уметь пользоваться поиском в Интернете - например, так
Student)
Цитата(ИОВ @ 16.4.2023, 11:24) *
Надо уметь пользоваться поиском в Интернете - например, так


Его так же смотрел. Спасибо за ответ.